什么是爬电距离与电气间隙?

金鉴实验室 楼主 2025-1-16 21:15:07
1.定义

爬电距离,可形象理解为一蚂蚁沿绝缘材料表面从一导电部件爬至另一导电部件所经最短路径。它涉及两个导电部件间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离,这一距离的设定需综合考量电气设备的额定电压、绝缘材料的耐泄痕性能以及绝缘材料表面形状等诸多因素,其大小直接决定了电气设备耐受环境的水平,且与工作电压的有效值密切相关,绝缘材料对其影响显著。金鉴实验室是拥有CMA和CNAS资质的第三方检测公司,拥有专业的技术团队,深刻理解LED灯具安规标准,提供包括爬电距离与电气间隙在内的灯具安规检测服务,帮助客户更好了解产品的安全性能。





电气间隙则是两个导电部件之间的空间最短距离。它囊括带电零件之间、带电零件与接地零件之间以及带电零件与易碰零件之间的最短空气距离。电气间隙主要由雷电冲击电压决定,关乎电气设备的外绝缘水平,其大小取决于工作电压的峰值,电网的过电压等级对其影响较大。在实际应用中,爬电距离与电气间隙虽是不同概念,但在进行安全判断时必须同时满足,不可相互替代,且依据定义,爬电距离任何时候不可小于电气间隙。



2.安全层面



爬电距离和电气间隙对电气产品的安全起着举足轻重的作用。若电气产品中带电部件与外壳之间距离过小,极易引发短路或漏电,使外壳带电,从而危及人身安全;不同电位的带电部件之间距离过小,也易造成极间短路或极间漏电,进而可能引发火灾或导致绝缘功能失效,使电气产品的绝缘性能大幅下降。在安全检验环节,需在熟悉电器产品内部结构的基础上,精准分辨出各绝缘结构的组成,清晰区分带电部件和可触及部位,进而确定它们之间的爬电距离和电气间隙路径,并借助符合标准要求的测量设备对路径进行量化,以此判定产品在该项目上是否符合标准要求,确保电气设备的安全可靠运行。



电气间隙与爬电距离与设备的污秽程度有着密不可分的联系,尤其在高压设备上,这种关联更为显著。污秽程度也称污秽等级,指的是设备所处的环境状况。为准确确定电气间隙和爬电距离,通常将污秽程度划分为四个污染等级,即1、2、3、4级。1级为实验室级别,干净等级最高,无污染或仅有非电气污染;2级存在非电气污染,但需考虑因潮湿造成的导电性污染;3级污染较为严重,存在导电性污染,或因潮湿导致导电性污染;4级污染最为严重,存在持续导电性污染。





不同地域、不同维护程度的设备,其发生电击穿的概率也大相径庭。例如,在实验室级别的1级环境下,相同的绝缘距离下,想发生绝缘击穿都极为困难;然而若设备处于沿海地区或多酸碱的化工区,且维护程度跟不上,发生绝缘击穿几乎是迟早的事。在提及设备如高、低压柜或变频柜时,通常需将环境因素纳入考量范畴,诸如最高温度、最低温度、相对湿度、海拔高度等,因为这些因素通常与绝缘水平紧密相连,反映在设备上,便是其电气间隙和爬电距离的具体数值。4.爬电距离的