电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

kaikai 2024-3-29 23:38:37
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.4(等同于国际标准IEC61000-4-4)


电快速瞬变脉冲群的产生与危害
实践证明,电路中的机械开关在切换感性负载时经常会对其他电气和电子设备产生干扰。经过研究发现,这种干扰的特点是脉冲成群出现,重复频率较高,脉冲波形的上升时间短暂,但单个脉冲的能量较小,通常不会导致设备故障,但会导致设备误动作的情况频繁发生。脉冲群干扰会导致设备误动作的原因在于脉冲群会对线路中的半导体器件结电容进行充电,当结电容上的能量积累到一定程度时,就会触发设备的误动作。
通过模拟电网中机械开关切换感性负载引起的干扰,可以评估电气和电子设备在抵御电快速瞬变脉冲群方面的性能。

脉冲群干扰是加在电源线与地之间,所以该试验的本质是共模试验。


脉冲群的测试标准
EFT(电快速瞬变)抗扰度测试是一种将由多个快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口、信号和控制端口,然后观察被测设备在遭受这些脉冲干扰时对原有性能的影响程度的测试方法。该测试旨在检验电子和电气设备在遭受这类暂态干扰时的性能表现。通过这项测试,可以评估电气和电子设备在受到重复性快速瞬变脉冲群干扰时的性能表现。

脉冲群发生器及测试环境介绍


脉冲群发生器的基本线路和输出波形

电源线耦合/去耦网络
该网络线路提供给了在不对称条件下把试验电压施加到受试设备的电源端口的能力,这里所谓不对称干扰,是指线与大地之间的干扰。

电源线耦合/去耦网络线路

电容耦合夹
耦合夹是一种设备,可以在不与受试设备的任何端口、电缆屏蔽层或其他部分直接电连接的情况下,将快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。受试线路(信号线)的电缆被放置在耦合夹的上下两块耦合板之间,耦合夹本身应尽可能紧密闭合,以提供电缆和耦合夹之间的最大耦合电容。通过耦合夹施加的干扰仍然具有共模性质。

电容耦合夹的结构

产品的脉冲群防护设计
1.脉冲群抗扰度试验是所有抗扰度试验中比较难通过的一种,同时又是一种重复性和可比性比较差的一种试验。
2。脉冲群抗扰度试验是一种抗共模干扰试验,这决定了在处理干扰时需要采取针对共模干扰有效的措施。例如,对于EFT干扰,电源入口的X电容并不具有抑制作用,但如果设备具有金属外壳,Y电容则会发挥作用,将高频EFT旁路到外壳上,然后通过设备外壳和参考地之间的分布电容返回到信号源,从而避免进入电路系统。
3.EFT干扰在传输过程中会以两种方式影响受试设备:一部分通过传输线进入设备(传导发射),另一部分则从线上溢出,以辐射信号的形式进入设备(辐射发射)。因此,受试设备所受到的干扰实际上是传导和辐射的综合效果。传导和辐射的比例与电源线的长度相关,线路越短,传导成分就越多,辐射比例就越小;反之,辐射比例就会增加。这也解释了为什么在相同条件下,具有金属外壳的设备相对于非金属外壳设备更容易通过测试的原因,因为金属外壳的设备具有更强的抗辐射干扰能力。
4.脉冲群干扰中传导部分占据主导地位,其量是可控且显著的。因此,针对脉冲群干扰,最常见的抑制方法主要包括滤波(对电源线和信号线进行滤波)以及吸收(使用铁氧体磁芯吸收)。其中,采用铁氧体磁芯吸收的方案既经济又有效。相比之下,辐射部分的量可以通过改变传输线缆的位置以尽量减小或增加屏蔽来控制,但辐射的可控性和显著性较差,只能通过在同等条件下进行比较试验来评估。