一、定义(GB/T 7251.1-2013) 1、电气间隙(Clearance)指的是两个导电部件之间在空气中的最短距离,这一距离的设计必须保证在设备遭受瞬态过电压或内部产生的峰值电压时,空气间隙不会被击穿,从而保护设备的安全。 2、爬电距离(Creepage)则是指两个导电部件在固体绝缘材料表面上的最短距离。这一距离需足够大,以确保在特定的工作电压和污染等级下,绝缘材料表面不会出现闪络或击穿现象,即避免电痕化的发生。 3、额定冲击耐受电压是成套设备制造商声明的一个电压值,它反映了设备绝缘在面对瞬时过电压时的耐受能力。 4、额定绝缘电压是制造商为设备或其部件规定的一个电压值,用以表示绝缘材料在长期运行中能够安全承受的电压水平。对于多相电路,这通常指的是相与相之间的电压。 5、污染等级是根据环境中导电或吸湿性尘埃、游离气体、盐类的存在,以及相对湿度的水平,对环境条件进行的分类。这些因素可能会因吸湿或凝露而降低材料表面的介电强度和/或电阻率。 6、电痕化是在电场和电解液的共同作用下,固态绝缘材料表面逐渐形成导电路径的过程。 7、额定工作电压是指电路在其设计中应能安全工作的电压值,它不应低于连接的电气系统的标称电压。如果电路的额定工作电压与成套设备的额定电压不一致,应明确指出适合该电路的额定工作电压值。这些参数的准确设定对于确保电气系统和设备的安全性和可靠性至关重要。
二、距离不足产生的影响 不足的爬电距离可能导致电流在绝缘材料表面跳跃,形成飞弧。飞弧产生的高温能够使绝缘材料碳化,进而导致绝缘层被击穿。这种由爬电距离不足引起的绝缘损伤通常是不可逆的,意味着一旦发生,绝缘材料的完整性将永久性地受损。金鉴实验室是拥有CMA和CNAS资质的第三方检测公司,拥有专业的技术团队,深刻理解LED灯具安规标准,提供完整的灯具安规检测服务,帮助客户更好了解产品的安全性能。 相比之下,电气间隙不足可能引起空气电离,造成电气回路间的短路。然而,一旦移除电压,空气能够恢复其绝缘特性,因此由间隙不足引起的击穿是暂时性的,可以在撤去电压后恢复。 这两种情况都强调了在电气设计中确保适当间隙和爬电距离的重要性,以防止电气故障和设备损坏。适当的设计可以避免由于绝缘失效导致的安全风险和性能下降。
三、距离图例 电气间隙和爬电距(两个导电部件之间):黑色虚线所示为电路异极间(两个导电部件之间)的电气间隙。黑色箭头所示为电路异极间(两个导电部件之间)的爬电距离。四、影响因素 1、影响电气间隙的因素
2、影响爬电距离的因素
五、GB/T 7251.1-2013测量程序 1、电气间隙的测量步骤2、确定爬电距离步骤
六、距离实例
七、测量设备
|