找回密码
 立即注册
搜索
0赞
赞赏
手机版
扫码打开手机版
把文字装进口袋

户外LED大屏安装需要注意哪些

123457080 2022-8-3 11:18:36
为了压缩成本,不少厂家往往会采用降低钢结构设计标准、降低线材标准、使用劣质钢材、雇佣廉价劳工等方式,以至于造成事故隐患但是。
        洲明科技全体员工
        我 们 不 同 意 !
        LED显示屏项目是一个庞大的系统工程,它不仅要求在生产过程中面面俱到,日常安装使用同样要把握细节,屏体正常使用方能长久。
        但在日常,我们往往忽略了一些重要事项,轻则屏不亮,重则损坏零部件,甚至引发火灾等重大事故!
        因此,不管是厂商还是终端服务商,都应对相关安装、使用者,进行严格的培训及引导工作,既保障安全,又避免了屏体的损坏。
        那么,户外LED大屏安装需要注意哪些?
        一、安装钢结构
        钢结构的设计要考虑风载、防水、防尘、避雷、周围人口密度等诸多因素。同时,钢结构内还需放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,还有马道、爬梯等维修设施。
        因此在实施时,整个户外屏钢结构,应有通过政府主管部门审查合格后的设计图纸,以保证整个钢结构的可靠安全。
        脚手架的搭设也是一重要环节。其设计方案,必须经过严谨论证。在现场,还要确保施工规范、检测及时,以排除搭设过程中的安全隐患。
        二、规范用电
        根据现场临时用电规范(JGJ46-2005),施工现场必须采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、两级漏电保护系统。
        还要避免在施工过程中,将三级配电做成两级配电、PE线引出位置不对、重复接地位置和次数不对等做法,尽可能消除安全隐患。
        三、防水防潮
        户外LED显示屏经常日晒雨淋、风吹尘盖,工作环境恶劣,而电子设备一旦被淋湿或严重受潮,会引起短路等故障,甚至引发火灾。
        因此,屏体与屏体,及屏体与建筑的结合部,首先要严格防水防漏;其次,屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水也能顺利排放。
        值得注意的是,户外LED显示屏防护等级(正面/背面)最低为IP65/IP54,不能低于此防护等级。
        四、通风散热
        户外LED显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而导致屏体异常。
        故应安装轴流风机(在屏体背后上方),或其他通风设备排出热量,使屏体内部温度稳定在-10℃~40℃。
        此外,选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,能够有效防止因温度过低而导致的系统无法启动问题。
        五、使用质量过硬的线材
        LED显示屏的面积愈大,用电量就愈大,对线材通电稳定性的要求也愈高。线材,只有符合国标要求,才能够保证其安全稳定性。
        众多线材产品中,有3点需强调:线芯为铜线导电载体、线芯截面积公差在标准范围值、包裹线芯的胶皮的绝缘性和阻燃性等都应达到国家标准。
        六、防雷接地
        户外LED显示屏也会受到雷电引起的强电强磁袭击,这要求LED主体及外壳要有良好的接地措施,且接地电阻小于3欧姆。
        而为了及时泄放大电流,降低出现在设备上的过电压,通常应在显示屏及建筑物上,安装避雷装置。
        对于户外LED显示屏的接地,应根据具体的情况分别考虑其接地形式:
        当显示屏为独立设置时,应设置单独的接地系统,接地电阻不应大于4欧姆;
        当显示屏为附设在建筑物外墙上时,显示屏主体和外壳与建筑物保持良好接地,并与建筑物公用综合接地,接地电阻不应大于1欧姆。
        七、选择合适的配电柜
        LED户外显示屏一般采用AC220V电流供电,要求电网电压波动小于10%,并提供良好的系统接地。对于用电功率超过10kW的显示屏,应配备专用配电柜。
        为了防止发生漏电火灾,在电源进线的总开关处还应装设防火漏电开关
        配电柜内的控制器监控界面,可对显示屏内进行实时温度显示:自动状态下,当屏体内温度超过65度,监控画面将提示温度过高,同时控制器发出报警声,系统会自动断电,以防止火灾发生。
        另外,可依据实际情况,在显示屏内安装烟雾探测器。当屏内有火情发生时,监控界面上也将有相应的提示信息,同时还能联动配电系统,从而自动断电。
        八、安全教育
        安全帽、安全带、安全网是减少减轻安全施工事故的三大法宝,在施工现场,施工单位应该要求所有在场人员正确佩戴安全帽。
        据有关资料显示,工人安全教育程度越高,安全教育体质越完善的企业,发生安全事故的几率要远低于安全教育流于形式的企业。
        小结
        事实上,只要不片面追求项目的最大利益,而降低显示屏的相关配置;不一味为满足项目工期,而忽略项目现场的质量、安全管理;不为了降低施工成本,而减低线材配置,户外LED显示屏安装、使用都可以有条不紊的进行。
           审核编辑:彭静

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 立即登录
嘻嘻不错支持一个
2022-8-4 13:32:05
必须支持。。。。。。。
2022-8-5 15:45:33
2022-8-5 16:15:09
太赞了
2022-8-5 16:18:43
学习一下!十分感谢
2022-8-6 20:51:22
这个不错,谢谢共享
2022-8-8 01:24:01
支持,赞
2022-8-8 20:06:18
好像还不错!
2022-8-9 14:48:34
顶一个了
2022-8-11 04:12:34
12345下一页
返回顶部