一、电气间隙和爬电距离--定义(GB/T 7251.1-2013)
电气间隙(clearance):两导电部件之间在空气中最短距离电气间隙的尺寸应确保进入设备的瞬态过电压和设备内部产生的峰值电压不会击穿该间隙。
爬电距离(creepage):两导电部件之间在固体绝缘材料表面最短距离爬电距离的尺寸应确保在给定的工作电压和污染等级不会出现绝缘闪络或击穿(电痕化)
额定冲击耐受电压 :成套设备制造商宣称的冲击耐受电压值,以表征其绝缘规定的耐受瞬时过电压的能力。
额定绝缘电压:成套设备制造商对设备或其部件规定的耐受电压有效值,以表征其绝缘规定的(长期)耐受能力。注:对于多相电路,系指相间电压。
污染等级 :根据导电的或吸湿的尘埃,游离气体或盐类和相对湿度的大小及由于吸湿或凝露导致表面介电强度和/或电阻率下降事件发生的频度而对环境条件作出的分级。
电痕化:固态绝缘材料表面在电场和电解液的联合作用下逐渐形成导电通路的过程。
额定工作电压:任何电路的额定工作电压应不小于其所连接的电气系统的标称电压。如果一条电路的额定工作电压与成套设备的额定电压不同,则应说明适合电路的额定工作电压。
二、电气间隙和爬电距离不足产生的影响
1、爬电距离不足将在绝缘材料表面产生飞弧,而飞弧的高温又会将绝缘材料碳化而击穿。爬电距离造成的绝缘损伤是不可恢复的。
2、间隙不足会使空气电离,而使电气回路间击穿短路,但是,撤去电压后空气就恢复原状,因此间隙造成的击穿是可以恢复的。
三、电气间隙与爬电距离图例
电气间隙和爬电距(两个导电部件之间)
①黑色虚线所示为电路异极间(两个导电部件之间)的电气间隙②黑色箭头所示为电路异极间(两个导电部件之间)的爬电距离
四、电气间隙和爬电距离的影响因素
①影响电气间隙的因素
②影响爬电距离的因素
五、GB/T 7251.1-2013电气间隙测量程序
①电气间隙的测量步骤a. 确定工作电压峰值和有效值: b. 确定设备的供电电压和供电设施类别; c. 根据过电压类别来确定进入设备的瞬态过电压大小,确定设备的污染等级(一般设备为污染等级2);确定电气间隙跨接的绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)。 ②确定爬电距离步骤 a. 确定工作电压的有效值或直流值; b. 确定材料组别(根据相比漏电起痕指数,其划分为:I 组材料,I组材料,亚a组材料、Jb组材料, 六、电气间隙与爬电距离实例
七、测量设备
|